kirilll555
Возник такой вопрос: почему в схемах магнитных пускателей не используются кнопки с защелкой? Ведь если сработает тепловое реле цепь все равно разорвётся и питание на катушку поступать не будет (или все таки будет?).
Zernomor
Какие удивительные бывают вопросы! Поясните, на кой вам кнопка с фиксатором? При исчезновении напряжения двигатель остановится. При подаче напряжения он не должен сам по себе запускаться.
Костян челябинский
Кто сказал, что не используется? Используется всё. Другое дело, что при проектировании станка или другого оборудования решается намного больше вопросов, чем кажется на первый взгляд. Один из основных - как должно вести себя оборудование после внезапного исчезновения напряжения и его восстановления. И вот кнопка с защёлкой может стоить кому нибудь рук, а то и жизни
kirilll555
Пока что не увидел разумного ответа, но все равно спасибо)
Гость
Вот это уже интересно, а как по вашему должен выглядеть "РАЗУМНЫЙ" ответ?
kirilll555
Я ведь не зря схему прикрепил, просто хотел увидеть более развёрнутое объяснение

Zernomor, то есть нам нужна кнопка только чтобы подать напряжение на пускатель? а если кнопка будет замкнута, катушка ведь все равно будет под напряжением и будет продолжать греться, но она не сработает так как реле не даст?
Zolan77
Развернуто вам ответил Костян челябинский.
Пускатели управляют мощной нагрузкой, которая способна убить или покалечить за мгновение.
Так что тут правила ТБ, а они писаны кровью.

Электричества не надо бояться, его надо уважать, ведь оно сильнее нас.
moshkarow
катушка в магнитном пускателе выполняет роль защиты минимального напряжения .
напряжение уменьшилось - катушка отвалилась - двигатель остановился
теперь ваш случай
напряжение уменьшилось ( 160 в ) - катушка отвалилась - напряжение поднялось ( 180 в) - катушка подтянулась - двигатель сгорел .
нужно обьяснять почему сгорел двигатель ? умную автоматику в рассчет не берем
gomed12
Цитата(kirilll555 @ 22.11.2017, 9:14) *
Возник такой вопрос: почему в схемах магнитных пускателей не используются кнопки с защелкой? Ведь если сработает тепловое реле цепь все равно разорвётся и питание на катушку поступать не будет (или все таки будет?).

Ну, во первых не во всех пускателях используют тепловые элементы.
Второе, в приведенной схеме для реверсивных эл. приводов, устанавливать защелку нельзя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.