kirilll555
22.11.2017, 9:14
Возник такой вопрос: почему в схемах магнитных пускателей не используются кнопки с защелкой? Ведь если сработает тепловое реле цепь все равно разорвётся и питание на катушку поступать не будет (или все таки будет?).
Zernomor
22.11.2017, 9:35
Какие удивительные бывают вопросы! Поясните, на кой вам кнопка с фиксатором? При исчезновении напряжения двигатель остановится. При подаче напряжения он не должен сам по себе запускаться.
Костян челябинский
22.11.2017, 9:36
Кто сказал, что не используется? Используется всё. Другое дело, что при проектировании станка или другого оборудования решается намного больше вопросов, чем кажется на первый взгляд. Один из основных - как должно вести себя оборудование после внезапного исчезновения напряжения и его восстановления. И вот кнопка с защёлкой может стоить кому нибудь рук, а то и жизни
kirilll555
22.11.2017, 12:30
Пока что не увидел разумного ответа, но все равно спасибо)
Вот это уже интересно, а как по вашему должен выглядеть "РАЗУМНЫЙ" ответ?
kirilll555
22.11.2017, 13:38
Я ведь не зря схему прикрепил, просто хотел увидеть более развёрнутое объяснение
Zernomor, то есть нам нужна кнопка только чтобы подать напряжение на пускатель? а если кнопка будет замкнута, катушка ведь все равно будет под напряжением и будет продолжать греться, но она не сработает так как реле не даст?
Zolan77
22.11.2017, 13:48
Развернуто вам ответил Костян челябинский.
Пускатели управляют мощной нагрузкой, которая способна убить или покалечить за мгновение.
Так что тут правила ТБ, а они писаны кровью.
Электричества не надо бояться, его надо уважать, ведь оно сильнее нас.
moshkarow
22.11.2017, 19:01
катушка в магнитном пускателе выполняет роль защиты минимального напряжения .
напряжение уменьшилось - катушка отвалилась - двигатель остановился
теперь ваш случай
напряжение уменьшилось ( 160 в ) - катушка отвалилась - напряжение поднялось ( 180 в) - катушка подтянулась - двигатель сгорел .
нужно обьяснять почему сгорел двигатель ? умную автоматику в рассчет не берем
gomed12
22.11.2017, 20:20
Цитата(kirilll555 @ 22.11.2017, 9:14)

Возник такой вопрос: почему в схемах магнитных пускателей не используются кнопки с защелкой? Ведь если сработает тепловое реле цепь все равно разорвётся и питание на катушку поступать не будет (или все таки будет?).
Ну, во первых не во всех пускателях используют тепловые элементы.
Второе, в приведенной схеме для реверсивных эл. приводов, устанавливать защелку нельзя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,